土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家过来帮我选择一下!很纠结啊!~

大家过来帮我选择一下!很纠结啊!~

发布于:2010-12-13 17:04:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负载是380V空调系统,额定电流为245A,供电距离为90米。全部是有孔金属线槽敷设。
我现在用的是YJV3*120+2+70电缆,总开关用的是300A,
但是有人说要用的150的电缆,我不知道用那种好了。很纠结啊!~
大家出出注意啊!~


[ 本帖最后由 z425286480 于 2010-12-13 17:05 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyihvac
    liuyihvac 沙发
    应该是制冷主机吧,主机在慢负荷下工作的时间很少,电缆亏方不严重肯定没问题,如果是杂牌子亏方厉害或是材质很次的话就不好说了。
    2010-12-14 09:22:14

    回复 举报
    赞同0
  • z425286480
    z425286480 板凳
    感谢大家了
    那我就听大多数人意见
    坚持自己的
    谢谢
    2010-12-14 08:21:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变电容柜爆炸,求解

[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/localimg][localimg=600,450]9[/localimg]

回帖成功

经验值 +10