民规上写了一条照明回路上不宜超过24个光源。我基本上荧光灯和走廊灯都按照这条做,偶尔超过一些。
最近做高层住宅 在分配应急照明回路的时候,6层一条回路。一条回路带了48盏应急照明,(安全出口灯,双投应急照明,疏散指示灯) 请问这个有没有问题

全部回答(18 )

  • 鹌鹑蛋也是蛋

    《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

    3.3.5  任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定: 
      1.  配接灯具的数量不宜超过60只;

    2020-11-16 09:30:16 来自 PC 评论 举报
  • zlj131425
    一般就是控制24.25盏灯 偶尔控制多一两个还可以 太多了就不好验收了吧
    2013-03-18 20:13:18 来自 PC 评论 举报