土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一个CT的问题

请教一个CT的问题

发布于:2006-02-18 14:52:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这是本人在现场遇见的一次电流回路接线图,请教高人:如果CT变比为75/5,ABC三相一次均通入15A,这时B/C相CT二次回路的电流大小为多大?和A相电流的相位关系如何?
我曾经这样做试验:
选择75/5的互感器,一次侧通入15A电流,同时接入三相四线电压220V和每相CT的二次电流至三相功率相位测试装置,在二次侧测量各电气参数,按照正常接线测试情况:
PA=221.62W, PB=221.99W,PC=221.89W,P总=665.582W,三相的二次电流基本上均在1A左右,功率因数为1。
按上面图纸上的错误接线测试情况:PA=219.62W, PB=99.01W,PC=62.28W,P总=380.645W,A相的二次电流基本上在1A左右,IB=0.739A,IC=0.74A,功率因数为1。测试的角度如下:
IA/UA=-14.6,UA/IB=172.8,UA/IC=172.8,三相电压对称!
试验结果和我分析的结果有差异,我分析这时的BC相回路电流不仅受一次电流影响,还因为二次负载变化也受影响,因为励磁阻抗增加了一倍,电流应为1/2(IB+IC),,即0.5A,相位上和IA反相。

1140245534911.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sty19881120
    sty19881120 沙发
    两字。。。。深奥。。。。
    2009-07-09 14:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • caoqq
    caoqq 板凳
    我觉得Ib+Ic=-Ia,数值上Ib=Ic=1A
    2006-06-22 15:09:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变的接地设计与施工验收

目前生产箱变的企业很多,但是我观察许多企业的产品接地设计、制作、安装的不合理,会对使用人员的人身安全带来一定的隐患,正规的做法是怎样的?请高手指点!

回帖成功

经验值 +10