土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 什么是建筑线脚?

什么是建筑线脚?

发布于:2010-11-25 09:52:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
本人是新手,请教一下:什么是建筑线脚?最好附有图片,非常感谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 苏幕哲
    苏幕哲 沙发
    恩,有点明白了,谢谢!
    2011-01-02 20:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • rice123go
    rice123go 板凳
    装饰用的,比如窗台上下的凹凸的线条就是线脚,有的八角窗边缘也有座线脚,个人认为起装饰用的。
    2010-12-19 20:04:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

CAD下载及教程

返回版块

52.07 万条内容 · 656 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

淤泥质土中管桩偏移?

浙江地区,10万吨污水处理厂,基础根据地质报告和勘察单位提供数据分析,采用先张法预应力混凝土管桩,桩径550,才、长度45m,进入到持力层一下5m。当初是进场回填时业主单位回填的,等待管桩打到设计标高时,由于地质起伏,大部分都没达到深度,但动测和静载都检验合格。回填厚度为2~3m,头一次开挖,一次性挖到,管桩发生偏移,且偏移值较大。根据监理和设计单位现场查看,施工单位一次性开挖施工方案不合理;后分层开挖,每层厚度50cm,挖到第二层时还是出现管桩还是出现偏移,且经过检测,在地面标高以下9米处断裂。请问如何处理断的管桩?管桩发生偏移,超出规范要求的,是否可以使用?管桩是否可以纠偏?

回帖成功

经验值 +10