土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基偏位的限制

桩基偏位的限制

发布于:2010-11-08 22:15:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天接到一份桩基偏位竣工图,有的偏位都达250,偏位桩基偏位的限制是多少?规范讲的很有些矛盾.

未命名.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • feiyangwuxia
    feiyangwuxia 沙发
    应先指明桩型?
    2015-02-04 11:15:04

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    看图中应该是预应力管桩,有φ400与φ500两种桩径。桩的偏位肯定超验收规范啦,许核算与处理。
    2010-11-10 10:17:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

使用轨道式摊铺机组的水泥混凝土路面施工

论文简介: 使用轨道式摊铺机组的水泥混凝土路面施工 附件名:20101181289222334107.zip 文件大小:132K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10