土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 风管下设喷头问题

风管下设喷头问题

发布于:2010-11-06 09:33:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范里有要求:大于1.2的风管下方应增设喷头。但没有明确应该是直立型还是下垂型的,如果是下垂型的,有没有必要加聚热罩?请指点。谢谢。

全部回复(82 )

只看楼主 我来说两句
  • babaluosha
    babaluosha 沙发
    要加。

    为什么。

    第一,即使是直立型喷头与顶板之间的垂直距离 也是有规定的 而不是紧贴

    第二,自动喷水湿式系统的公用主要是早期扑灭小型火灾使用 所以需要的是在火灾初 自喷就要动作 否则就起不到系统相应的作用


    综合以上两点 是要加极热盘的
    2010-11-29 10:19:29

    回复 举报
    赞同0
  • tudao2007
    tudao2007 板凳
    当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
    集热板直径有190mm,和400mm两种
    2010-11-27 15:44:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个关于消防水泵的问题

刚刚碰到一个问题,发现消防水泵都没有吸水口出的压力,不知道有没有吸水口是负压的消防泵,消防泵跟普通加压泵的区别。

回帖成功

经验值 +10