土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

发布于:2010-10-27 14:54:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。
建筑电气工程施工质量验收规范,这条恰恰是强制性条文,我想大家做设计的时候都是把插座做成链式的吧,对此大家有什么看法?莫非PE线全部从配电箱放射出来?
22.1.2 插座接线应符合下列规定:
1. 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3. 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • uuuu999
    uuuu999 沙发
    我就是拱起安装常用插座一般4平方以下可以的
    2018-06-11 09:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    支持13楼:楼主来一张照片让大家见识一下这种插座!!!
    2015-04-08 00:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进线柜电源侧装接地刀的设计意图

1、有没有一些设计手册或标准规定?因为各个地方有各个地方的做法,有装有不装的,所以我希望有标准参照。2、按照“五防”要求,是要装的。其实那些不装的说加联锁,我认为并没有完全达到“五防”要求。3、另:“我国110KV以上系统大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。”这段话是网上找到的回答类似我这个问题的答案,不知道怎么理解?我只看到他说110kV及以上中性点直接接地系统,平时不接地,要操作主变时,才接地。请教各位这段话该作何解释?

回帖成功

经验值 +10