土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 梁板式筏形基础中的基础主梁(JZL)下部非贯通筋的问题,请老师指点。

梁板式筏形基础中的基础主梁(JZL)下部非贯通筋的问题,请老师指点。

发布于:2010-10-25 11:03:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我手里的图纸上有一条筏形基础主梁(JZL),其集中标注中下部贯通筋为:6Φ22,而在B轴线柱子下的原位标注为10Φ25 4/6。我知道梁板式筏形基础平板LPB底部附加非贯通筋的钢筋排布是与底部贯通筋交错插空布置的,可此处基础梁在B轴支座(严格来说是支承柱子)底部贯通筋6Φ22和非贯通筋6Φ25如何连接?如果也是像LPB一样插空设置,那相对于该基础梁截面宽度来讲,插空设置根本不能保证钢筋净距要求。能不能像框架梁上部支座负筋和通长筋的搭接连接一样,该JZL下部的6Φ22贯通筋与6Φ25非通长筋在该非通长筋的截断处搭接?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shengj7997
    shengj7997 沙发
    估计是图纸错误,实际为10根22
    2014-01-16 09:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 板凳
    搭接是可以的,但这么粗的钢筋,最好采用焊接或机械连接。这个图设计似乎有点问题,贯通筋6Φ22而支座为10Φ25 ,人为造成大量集中的接头,浪费且受力不合理。
    2010-10-26 11:23:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。