制冷版主求助——关于风量的计算
根据现有蒸发器实际测量的参数
额定冷却功率 300 kW
入口空气温度 33℃
入口空气湿度 70%,20.4 g/kg

出口空气温度 15 到 20℃
出口空气湿度 100%,14.9 g/kg

取入口空气33度 70% 20.4 g/kg根据湿空气焓湿图 查得h进=91.273KJ/kg (密度)p进=1.1364

取出口空气20度 100% 14.9 g/kg根据湿空气焓湿图 查的h出=57.952KJ/kg (密度) p出=1.192


方法一
Qv= Qk/ p空气Cp(t进-t出)=300000/1.1364*1013*(33-20)=20.0m3/S

方法二
Qk=G*(h进-h出)
G=300/(91.27-57.95)=9.0kg/s
Qv=G/p空气=9/1.1364=7.92 m3/S

二者之差这样悬殊的原因??

我再解释一下,方法一是我原来计算风冷式冷凝器风量的一种方法;这次计算蒸发器风量我看到焓差法计算,为何二者的差别会这样大?
应该用哪种方法更准确?还是说这2种方法适用不同的场合?能解释下他们的差别体现在哪个参数上吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zhq246
    zhq246 沙发
    路过学习学习啦
    2012-04-01 20:34:01

    回复 举报
    赞同0
  • sept09
    sept09 板凳
    第一种方法是第二种方法的近似计算。第一种的结果会比第二种小一点,但可以忽略。