请教:4X4米的十字梁的疑问?

发布于:2010-10-13 18:57:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:
有个地下车库,楼板的梁距刚好是4X4
喷规里7.1.3.4说4X4米的十字梁可以布置一个喷头,那如果只在4X4米的十字梁里布置一个喷头,喷头的距离不就有4.2米多了吗?
就不符合7.1.2的要求了,我自己这样理解不知道对不对?
请教各位了
未命名.jpg

[ 本帖最后由 word_2019 于 2010-10-13 22:18 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cillayfd
    cillayfd 沙发
    新规范已改为4.2*4.2m

    在新规范未公布之前,遇到这种情况,我仍然布置一个喷头,流量系数采用115,然后核算喷水强度和保护面积,

    如果还不能满足则提高末端压力,直至满足喷水强度为止,

    审图的从没有提出过反对意见
    2010-10-28 08:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 板凳
    K80的喷头为何达不到喷水强度。提高末端压力同样可以满足喷水强度。一个工程采用多种型号喷头,不太妥当吧。
    2010-10-27 14:18:27

    回复 举报
    赞同0