土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于人防地下室电气的疑问

关于人防地下室电气的疑问

发布于:2010-10-09 11:19:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
由于我们公司要开发一个人防地下室 我们看到 图纸上有一个呼唤按钮和通风方式灯箱(在密闭门上)和通风控制柜(在防化值班室内) 我们不知道他的工作流程是什么 ?呼唤按钮的作用是什么?是给外面的人进来 ,按的门铃吗 是不是按呼唤按钮后,防化值班室的人知道有人要进来后,给一个里面的通风情况信号,通过信号灯箱完成通讯呢? 由于图纸不清楚,咨询设计人员也不是很清楚!请知道的帮我一下!

[ 本帖最后由 sunlight888 于 2010-10-9 11:40 编辑 ]

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • ymgky
    ymgky 沙发
    按规范,有三中通风方式的人防工程主要出入口必须设置呼唤按钮,门铃设置在值班室内。主要出入口一般是给防化工作人员进出,或者意外情况其它人员进出。按门铃值班人员就知道外面人员要进入。通风方式信号箱分为A,C型,A型信号箱最基本是控制三种(清洁/隔绝/滤毒)通风方式信号箱的状态,在高等级人防工程采用C型信号箱,必须具备控制通风阀门,进排风机的功能。
    2011-05-02 10:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhao1984fan
    zhao1984fan 板凳
    现在的人防工程,估计也就是起个安定老百姓心理的作用,实战基本没用。
    能防地震吗?
    2010-11-08 15:29:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地问题

我有一个工地接地时这样要求的:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋成沿建筑物外圈焊接成环并将主轴上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网状接地体,采用—40*4镀锌扁铁沿建筑物四周敷设成闭合形状的水平接地体。可埋设在建筑物散水及灰土基础以外的建筑槽边。 我理解是这样的将建筑的基础主筋上下两层焊接和基础梁焊接,。 在用40*4镀锌扁铁沿建筑物四周焊接成环埋设在建筑物散水及灰土基础以外的建筑槽边。 是这样理解吧。 菜鸟

回帖成功

经验值 +10