土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋水泵接合器施工安装探讨

关于喷淋水泵接合器施工安装探讨

发布于:2010-10-06 21:02:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图纸设计喷淋水泵接合器都是安装在报警阀的下边,想请问下可以安装在报警阀的上边吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gaohoo
    gaohoo 沙发
    接在报警阀前管段。
    2010-10-21 14:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • liltyoyo
    liltyoyo 板凳
    版主大人,接水泵器的时候已经过了火灾报警的阶段。已经跟火灾报警没有关系了,消防队都来了。
    湿式报警系统,我觉得可以把水泵接合器安装在报警阀之后,湿式报警阀有止回功能。
    其他的报警系统,我都把水泵接和器安装在报警发之前,并在水泵结合器之前装止回阀。
    个人意见,请大家指教。
    2010-10-21 13:37:21

    回复 举报
    赞同0