土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 暖通管漏水

暖通管漏水

发布于:2010-10-04 13:00:04 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们单位承建的一个厂区暖通管道,运行了三年,保修期过了一年,2010年年前发现管道漏水,据烧锅炉的人说一天要漏80多吨水,持续了一个多月,但是一直找不到漏点。水也没有往上涌,沿线的排水井也没有发现有漏水的情况,下雪后也没有发现哪个地方的雪化得特别快的。管道埋深最深的地方有五米左右,50多米长,其余管段基本是一米五左右的埋深,该地区的冻土层厚1.5米左右。管道的最大管径150mm。
今年开春的时候自来水厂还用管道听漏仪沿线听了一遍,也没有找出问题来,说是在土层下听不出来。。。。。
现在直接从锅炉房的送水泵给管道注水,但是水压打不上去,最高只能达到2公斤多一点点的压力,而且压力稳不住,停泵后压力基本在20分钟左右就掉没了。
完了我们在主管路上增加了两个阀门,将主管路分割成了三段,试验了第一段,注水后情况和总管路注水后情况一样,压力稳不住且降得快,初步确定该段为漏水管段;为了找出漏点,每隔25米左右开挖一处管道,但是均为发现有任何漏水的迹象。还有一个现象就是,往锅炉注水的水箱里的水在没有将泵开启的情况下,水量也会减小,而且量还比较大,估计也有一两吨吧,这是什么原因造成的呢,比较迷茫。
哪位朋友前辈能指导指导,看看还有什么方法能找出漏点吗?或者说不是管道漏水,是锅炉或者泵有问题??但是说是锅炉或泵有问题的话,为什么管道里的水又会少呢?管道里的水确实是少了,丢哪去了啊????好迷茫,好迷茫!!!
  • xyn123
    xyn123 沙发
    不知当地是否是沙土地土质?临近有没有河沟?如果有的话,有可能顺着地下流入河沟,冬天能看见河里冒热气,本人就遇上过这样的情况。
    2010-10-04 16:44:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合管沟管线

一条100米宽的市政道路 ,长2公里。 中间设置综合管沟。给水管在管沟里面,请问消火栓怎么布置呢?给水支管怎么布置?是要另外在路的两边分别又直埋?还是每隔120m 设支管?每隔一定位置设预留管?[ 本帖最后由 pass40ji 于 2010-10-20 09:27 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10