土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:变频器上口接触器的辅助点能否直接启动变频器

请教:变频器上口接触器的辅助点能否直接启动变频器

发布于:2010-09-27 08:42:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查了一下相关资料:一般我们做变频的时候都不加接触器,就是加了也是作为紧急停止用的。那接触器辅助点能否直接用于启动变频?听调试的说如果这样的话会导致故障报警,有这事吗?

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • wangdongxuexi
    wangdongxuexi 沙发


    不加接触器变频器是处于带电状态,但它没有输出啊!你远方给个启动指令它才会启动,你远方或就地再给个调速信号负载就转动了!
    2015-01-14 11:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangdongxuexi
    wangdongxuexi 板凳
    本帖最后由 wangdongxuexi 于 2015-1-14 11:06 编辑

    个人建议:我做过这样控制,用的是西门子440的变频器,功能是能实现的,但每次停变频器时都会有一短时间的报警故障(欠压报警),变频器还得设置相应的功能,如故障复位再启动,
    感觉加不加也得看情况吧!假如负载是个大惯性性质的,你断开变频器的上游电源后变频器就没有输出了,而负载电动机由于惯性变成了发电状态,这发出的电会反送到变频器,造成变频器内部直流母线过压,这时变频器已经没电了,他的放电回路也应该不受控制的!这样就无法把反送过来的电消耗掉,可能会损坏变频器!