土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问制冷机组和水泵的连接问题!

请问制冷机组和水泵的连接问题!

发布于:2006-01-13 10:16:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小弟有两个关于制冷机房设计的问题不明白:
1. 为什么有的螺杆机的样本中要特别注明:一般水泵要放在机组的冷水或冷却水的进水侧。如果要放在出水侧,还要特别给厂家指明!
2. 我们设计一般习惯将水泵设置在制冷机组的冷冻水或冷却水的入口侧还是出口侧?放在出口侧对减小机组承压好象有利一些!不过设计院的朋友告诉我,一般还是将水泵设置在制冷机组的冷冻水或冷却水的入口侧,为什么?
请高人指点一下,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ssl8443221
    ssl8443221 沙发
    还有就是在系统压力很低时,如果水泵放在机组出口,可能会造成流量偏小(因为水泵的吸程一般最大值是7米,碰到负压时可能会出现这种情况).

    这句话不太懂。是不是这样的:如果换热器压降为0.8公斤,水泵的吸入口就会是负压。所以流量会比较低呢?
    2007-02-01 19:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • wangban
    wangban 板凳
    解释的很好!!为楼鼓掌.
    2007-01-31 19:58:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多