土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防管标高问题请教

室内消防管标高问题请教

发布于:2010-09-17 10:45:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人刚做这方面设计,请教各位大虾
单层仓库消火栓环管,我是参考以前的图纸,设在了标高3.00处,仓库层高为8米,审图的说要设在5.50处,请问这个怎么考虑?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sillt1
    sillt1 沙发
    如果有地沟最好设在地沟内
    2012-06-19 10:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • 外滩飞龙在天
    设置在地下?怕是不好检修啊
    2012-06-18 11:08:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救:住宅楼一层车库应该设置消火栓?

四层住宅楼的给排水设计,专家审查意见说一层储藏间疑似汽车库,且数量超过5个,应该设置室内消火栓系统,DGJ32/J92-2009第4.0.2-9条。条文如下:耐火等级为三、四级的汽车库,停车数超过5辆的汽车库和ⅠⅡⅢ类修车库。应该设置室内消火栓。我觉得条文明显规定是停车数超过5辆的汽车库,而那个储藏库就算做停车用也只能停一辆,我该咋办?

回帖成功

经验值 +10