想请教大家一个问题。由于以前没有做过火灾后房屋的修复和加固,所以特来此发贴向大家咨询一些意见,希望大家能予以帮助,谢谢。
附件里是一些在摄制录像中截取的图片,是一家民用建筑火灾发生后的场景。希望您能大致提出一些修复和加固的意见。
该民用建筑为南方某小镇的临街商住民房,一层是商铺,二层三层住宅。火源具体位置我也不是很清楚,看碟子感觉应该是在一层或者二层吧?火灾之后,楼板出现裂纹,木质材料几乎烧烬。
热切期待大家的答复!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wangbingwen119

    抗议!虫子,留点隐私好不好!:P
    我个人认为,对于砼构件表面石子发生白化的要进行回弹,对于构件表面为灰红色的情况,构件基本丧失强度。加固前一定要把构件表面的白花层剔除!
    2006-01-06 20:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • shiyan289
    shiyan289 板凳
    只有检测后,根据实际情况再做加固措施。
    wangbingwen119就是检测单位啊
    给点意见出来
    我们好讨论方案的可行性!