土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 求助:火灾应急照明问题

求助:火灾应急照明问题

发布于:2010-09-10 23:27:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
民用电气规范中,火灾应急照明包括备用照明,疏散照明,公建及居住建筑的楼梯间,通道,前室等部位应设置疏散照明,疏散照明可用蓄电池做备用电源。高层防火规范中,公建及居住建筑的楼梯间,通道,前室等部位应设置应急照明,火灾报警规范中要求应急照明应做到消防强启。
是否可以理解为高层中公建及居住建筑的楼梯间,通道,前室等部位应设置应急照明为设置疏散照明,采用蓄电池做备用电源,可以不要消防强启?请高手解答。
  • geheime
    geheime 沙发
    ```要的,,,消防强启是要在消防的时候强制点亮``就算有100个电源供电,灯不亮又有什么用```有的疏散照明是常亮的``那就不需要强启了,但是疏散照明一般情况下也是二级负荷,需要双回路供电,,所以才有可以用蓄电池做备用电源的说法..
    比较简单的做法,就是用自带蓄电池的灯具,平时不亮,处于充电状态,一停电就亮了,,这样消防时你只要切断非消防电源就行了``
    2010-09-11 17:30:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探测器安装

探测器安装时距离送风口近还是进风口近?请大家指教

回帖成功

经验值 +10