进出空调机房的空调风管的保温材料问题

发布于:2010-09-03 11:19:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题

按规范在空调机房隔墙处已加防火阀,70度。机房外的空调区的空调风管的保温材料用橡塑,难燃B1级(英国标准零级,德国阿乐斯)

那么,防火阀前后2米范围内要用不燃保温材料吗?由于玻璃棉的保温性能较差,本人不情愿采用不燃的带铝箔玻璃棉产品。

问了审图公司,说不需要,但设计院说要。

个人认为,即使火灾烧进了空调机房,又能如何?我们的空调机房只有机房门上方有进出的风管,穿墙套管内有岩棉封堵,其余三个面是混凝土墙,或者砖砌新风井、排风井。

所有进井的风管上均有防火阀。

且空调机房内有自动喷水灭火喷头。

请问,穿越空调机房的空调风管的保温材料仍然用橡塑(外包玻璃防火布)可以吗?

全部回复(74 )

只看楼主 我来说两句
  • zy.wind
    zy.wind 沙发


    真诚请教,您是否是亲自管理过工地施工,才有这个结论?老实说,我原本也对现场管理不太放心,因为一般项目进度的要求会高于其他,最后挡起来或者高高在上的地方没什么人能仔细把关,很容易疏漏啊

    [ 本帖最后由 zy.wind 于 2010-11-10 11:08 编辑 ]
    2010-11-10 11:06:10

    回复 举报
    赞同0
  • ylttzkx
    ylttzkx 板凳
    按规范,常用的只有玻璃棉,但都没执行。我试过一个项目,但不想再用,总是粘结不可靠
    2010-09-19 22:17:19

    回复 举报
    赞同0