土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟补风防火阀温度 有说法了

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    其实现行建规一直是明确70℃的,只是一些人总认为70℃是不是保险。
    建规条文:
    10.3.14 防火阀的设置应符合下列规定:
    1 除本规范另有规定者外,动作温度应为70℃;
    那么,另有规定是指哪些呢?一是排烟系统,一是厨房。因此,在没有新规范之前,本来就应执行70℃。
    2012-10-23 09:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • 瑞瑞
    瑞瑞 板凳
    对于排烟补风及加压防火阀动作温度的说法,我一直也是按70度来考虑的,也是按这个温度来审图的。也了解一些专家一直按280度来考虑,其原因就是火灾温度达到70度了,补风停止了,那排烟怎么排?
    其实我的真实想法是:70度也好,280度也好,究竟起什么作用?不如将补风管做好耐火保护,补风的引入口采用好安全措施,保证补风系统不受火灾的威胁,这样更有意义。至于防火阀可以不设,补风机与排烟风机连锁动作,统统将所有风管穿越防火墙处设防火阀来解决防火的问题,也有点武断。
    2012-10-23 08:33:23

    回复 举报
    赞同0