土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 宾馆热水运行问题

宾馆热水运行问题

发布于:2010-08-26 15:41:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人现有一宾馆有客房40间,在4层,楼高5层,热水系统及保温水箱放置于楼顶,增压系统采用流量每小时6吨,扬程20米的增压泵,目前所有房间热水管全开,几乎没有压力,请问是怎么回事?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • king6120c
    king6120c 沙发
    楼上几位的见解真是受益了,不错
    2011-03-19 18:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • 深圳水暖设计
    没错就是泵的流量错了,选的太小了。估计是按照循环流量来算的,而不是加压流量计算的。泵的流量应该选取12吨/时,扬程选择15米。希望楼主解决后给予总结陈词。
    2011-03-08 19:45:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DLT5112-2000水工碾压混凝土施工规范.

DLT5112-2000水工碾压混凝土施工规范.

回帖成功

经验值 +10