土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 单层厂房无吊车,钢筋混凝土柱,上设钢结构屋面

单层厂房无吊车,钢筋混凝土柱,上设钢结构屋面

发布于:2010-08-13 08:12:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
跨度12m,柱距6m,房子规模较小,长6*4=24m,
在厂房屋面两端有必要设置横向支撑吗?(柱间无支撑)

若设置,横向支撑可以采用圆钢吗 ?

谢谢

[ 本帖最后由 sevenqitao 于 2010-8-15 22:21 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • designer_tony
    designer_tony 沙发
    这样以来的话做混凝土柱的钢架就得按照排架计算,目前还没有针对混凝土柱的门式钢架的规范,还不知道按照哪个规范去控制!
    2011-01-14 17:32:14

    回复 举报
    赞同0
  • designer_tony
    designer_tony 板凳
    我刚才算了一个门式钢架14m跨度,6m柱距的,做门式钢架不经济。因为如果做混凝土柱的话梁必须设置为铰接,这样的话为了满足绕度要求,钢架的高度必须很高,所以很不经济。

    关于是否要做柱间支撑,我认为有屋面系杆的话可以不考虑柱间支撑,因为风荷载可以由屋面的系杆传递到每个混凝土柱顶!
    希望对你有帮助,共同学习
    2011-01-14 17:28:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢板剪力墙受力性能的探讨

这是郭彦林教授和他的学生陈国栋发表在《建筑结构学报》上的一篇有关试验研究的论文,考察了非加劲薄钢板剪力墙、十字加劲和交叉加劲钢板剪力墙的性能,分析了钢板墙几何尺寸与加劲形式对其受力性能的影响。属于国内研究比较早的,也比较深入。 钢板剪力墙属于一种新型的抗侧力构件,性能优越,起源于上世纪上世纪七十年代的北美和日本,在我国使用和研究的还比较少。希望对这方面感兴趣的朋友可以一起多多加以探讨。 有关非加劲薄钢板剪力墙的设计在美国和加拿大的相关规范里都有规定,有兴趣的朋友可以找来看一下!

回帖成功

经验值 +10