我设计的一个办公楼,每个插座都带30mA的漏电保护开关(1P+N)的,总进线开关是400A带漏电的,300mA,3P+N。
前一阵装修中,总漏电开关总跳,而且是微断跳他也跳,有时候微断没跳他也跳。现在装修基本结束了,情况好了点,但是偶尔还是跳。这个周六就要搬家了,甲方担心漏电总动作影响做生意,怎么办?大家帮我分析下是什么原因引起的,我去现场看了,至少干线的接线时没有问题的,N与完全PE是分开的。
他们用的是正泰的断路器,微断的1PN动作时间是0.01S,塑壳的动作时间是0.2S。
将来这里会有大量的计算机使用,会不会总误动作啊!
快来救急吧!
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
xifue
沙发
保护时间设置太短,总开关至少要延时1s
2014-07-31 14:19:31
赞同0
-
wwa20111212
板凳
取消总开关的漏保,只要片配电箱、室配电箱装漏保即可,楼配电箱、层配电箱不需要装,影响面太大。