对于非自灌式消防水泵应采取的措施我翻了各种手册资料,好象有这么几种
1、设水箱
2、设真空引水器
3、从压力管上引水。(相当于是从屋顶消防水箱处引水)这种方法我听一个前辈讲的说以前给排水杂志上介绍过。但具体怎么做他也忘了。
这几种方法的在工程中具体做法各种手册资料上我都找不到,都是寥寥的几句话。不知是具体怎样的做的?

  • bogart_71
    bogart_71 沙发
    关于这一点,高规和自喷规范均为“应自灌吸水”,只有建规为“宜自灌吸水”。如果是高层或设有自动喷洒的建筑是一定要自灌吸水的了。