正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
阅读下一篇
现有室外篮球场\网球场周边排水是设排水沟还是雨水口好?位于东莞
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但是LZ的接法不对,不能直接在低处屋面的水平管标高处直接接入!
应该通过专用虹吸软件计算,低屋面的水平管到原总立管处先要有一段小的立管在用斜三通接入总立管,这段小立管高度就是通过软件计算得出的。
直接接入会造成以下情况:
1.虹吸被破坏;
2.低屋面的重力雨水斗会反冒水;
虹吸一般来说不太允许和重力雨水斗混接,若一定要接要经过严格的水力(虹吸专用软件)计算。
回复 举报