土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 当消防水泵不能满足自灌式吸水时,可不可以采用真空引水罐

当消防水泵不能满足自灌式吸水时,可不可以采用真空引水罐

发布于:2002-02-02 11:54:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当消防水泵不能满足自灌式吸水时,可不可以采用真空引水罐

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lxx
    lxx 沙发
    没商量的,一定得自灌式!
    2002-03-28 18:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • pipecad
    pipecad 板凳
    呵呵,俺说的是地上式底阀,可不是水下式。
    2002-02-07 09:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想听听大家意见

今天,刚做完一个商场初设,让老总审定,对屋顶水箱间消火栓与喷淋稳压泵流量问题与老总意见不同,想听听大家意见:1.本工程在屋顶水箱间内设置两套气压罐分别对消火栓系统及喷淋系统进行稳压,消火栓及喷淋系统稳压泵流量原设计分别为2L/S及0.4L/S,老总审定后要求把流量设计为5L/S及1L/S,并说这是高规7.4.8条文解释规定。2.本人认为消火栓稳压泵流量过大,火灾时,会对消火栓系统主泵及时启动造成影响。且由于气压罐内已贮存300L消防用水,稳压泵仅做为补充管网漏损水量之用。

回帖成功

经验值 +10