土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于用电流矩计算线路压降的疑问

关于用电流矩计算线路压降的疑问

发布于:2010-08-02 23:26:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用电流矩计算道路线路压降,采用L1、L2、L3间隔布置路灯,公式为:△U% = ∑(△Ua% X Ia X La)
对公式里的参数有疑问:

1. 计算电流Ia,是按Ia = P总/(1.732X0.9X0.38)算出来的这个计算?还是按单相 P灯/(0.9X0.22)这个计算?还是其他?

2.长度La,是指(每盏灯到控制柜的距离)?还是 (每盏灯到控制柜的距离+线路横穿了道路的距离) ? 还是其他?

这个问题困扰我很久了~~求高人帮助

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 咚咚锵博士

    三相负荷按三相负荷计算,单相按单相计算

    2018-03-25 16:50:25

    回复 举报
    赞同0
  • crazyll1987
    crazyll1987 板凳
    UPUPUPUPUPUP~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2010-08-03 09:05:03

    回复 举报
    赞同0