土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问接地问题

请问接地问题

发布于:2010-07-31 14:25:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司新安装一台小型程控电话交换机,供货商在安装设备以后没有配套接地系统,由于时值雷雨多发季节,已经对电话系统构成了一定的威胁。
由于我公司是一家较大型化工企业,其工艺管道和设备接地都和低压配电接地连在一起形成重复大接地系统,接地可靠性比较高。
该电话交换机房,距离电力变压器和配电间仅仅一墙之隔。
所以想问问 电话交换机接地可不可以直接连接变压器的PE线接地体?或者接到配电室的总接地?还是像公司电气工程师说的“单独建设接地”?
说实话再做单独接地太麻烦,有点心不甘情不愿。前面两个方法基本实质是一样的,可不可以?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zouys
    zouys 沙发
    我公司分低压配电室有4台1600KVA的变压器,都分别作了接地,然后接地也互相连接接地电阻是可以保障的。
    就是机房和配电间附近还立有一个高三四十米的避雷塔,如果单独做交换机接地的话,是不是危险系数更高?
    在交换机电源处安装什么样的避雷器较好,都说交换机已经配备了避雷器,就是没看到~~·
    2010-08-01 18:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • qianglidianli
    qianglidianli 板凳
    弱电你和变压器共用接地,不想要了啊。
    变压器万一出问题的话,瞬间的过电流那么高,有反送到你的电话交换机那里的可能。
    具体的专业知识太多,就不说了。
    2010-08-01 08:45:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅