土木在线论坛
\
建筑结构
\
混凝土结构
\
设计计算时采用C80,强度只发挥到C60的水平,这样可以吗?有什么不利的地方没有?
设计计算时采用C80,强度只发挥到C60的水平,这样可以吗?有什么不利的地方没有?
如题啊,
超高层剪力层国内最高用到C60,有这样或那样的原因。
为了获得足够的刚度,
我想应用C80混凝土,
但在做具体计算时,把应力控制在C60混凝土可以承受的范围之内,这样设计可行吗?
有高手来解释下吗?
发布于
2010-07-29 15:55:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
wwwhfut
:handshake
2010-08-09 09:42:09
来自 PC
评论
举报
xingzm_nora
国内C80及以上的混凝土只在钢管混凝土柱中应用较多,纯C80的混凝土柱好像没听说过,有做过的可以介绍一下,如何解决高强混凝土带来的一系列问题。本人接触过的纯混凝土墙或柱,最高C60。
2010-08-07 22:15:07
来自 PC
评论