土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌固端的位置选取对结构的计算有哪些影响

嵌固端的位置选取对结构的计算有哪些影响

发布于:2010-07-29 15:01:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.嵌固端的位置选取对结构的计算有哪些影响?比如取在基础顶和地下室顶板对结构的计算结果有什么差别。
2.一般我们现在高层都是和地下室一起建模建进去的,参数里面地下室层数填进去就行了,那这样的话不是和嵌固端在哪没什么关系了?
3.有些带大地下室的,多栋高层的地下室连在一起的情况,怎么判断上下层刚度比的2倍?(是塔楼的一层和大地下室的顶板的刚度比吗?)那这样2倍肯定能满足的,还是只是塔楼部分的一层和塔楼范围下的地下室顶的刚度比?
4.大地下室顶一般比主体要低,因为要覆土,可能高差有1米,那这种地下室顶板能做嵌固端吗?需要做什么加强措施?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • dengken205
    dengken205 沙发
    结构受力没影响,构造调整配筋有影响
    2016-02-22 08:49:22

    回复 举报
    赞同0
  • wlf263
    wlf263 板凳
    涉及内力的调整和配筋构造
    2016-02-21 16:15:21

    回复 举报
    赞同0