土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 潜水泵也要用12V供电?

潜水泵也要用12V供电?

发布于:2005-11-03 19:21:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气设计规范
JGJ/T 16-92

14.8.3 游泳池
(3)在0区内,只有采用标称电压不超过12V的安全超低压供电时,才可能装设用电器具及照明器(如水下照明器、泵等)。
14.8.4 喷泉、喷水池、装饰展览池等亦应采取安全保护措施,具体可参照本章第14.8节所规定的内容执行。

按如此说法,难道潜水泵也要用12V供电?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • changshangxjz
    changshangxjz 沙发
    本人是做安全认证的,这样的情况必须是3类结构的电器,有空你可以看欧洲的标准
    2005-11-04 13:12:04

    回复 举报
    赞同0
  • changshangxjz
    changshangxjz 板凳
    安全的考虑是要的.要看用在什么场合,泳池水里的电器 肯定有这样的要求的
    2005-11-04 13:10:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么样的建筑需要高压供电?

高压供电是不是要负荷达到一定的容量后就要高压供电了

回帖成功