土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商住楼,住宅是否可以按普通住宅设计
我设计了一个建筑,70米高,属于一类建筑,三层以下是商场,四层以上是普通住宅,各自有自己的出口,像这样的住宅是否上喷淋。请教各位帮忙解答。谢谢!

全部回答(6 )

  • feng1331
    谢谢!
    2005-11-04 12:53:04 来自 PC 评论 举报
  • 水灾
    江苏是有个文件的,不超过54m(好像是54m),18层以下不需要设置。你这个70m了,肯定要设置自喷的。在消防电梯前室部分设置即可,防烟楼梯有没?那个门如果不是甲级防火门,防烟楼梯间都要上自喷了。
    浙江那面有个什么审查意见的汇总,专家们论证的结果就是那样执行的,你可以查一下。
    2005-11-04 10:53:04 来自 PC 评论 举报