土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层车间办公楼(下三层为车间)是否设喷淋?
手上有一个房子,下3层为车间,每层1800平方,车间的生产类别为丁类; 上5层为办公室,每层面积为541平方。耐火等级均为二级。
共8层,局部设地下室,用做消防、生活泵房及水池。
问题:1、这个房子的消火栓用水量按什么建筑类别考虑,需要多少?
2、需要上喷淋吗?

全部回答(8 )

  • 青春年少

    楼主说得对,现在很多工业用地性质的设计是厂房,然后后面做成大空间通透,后期厂区做成创意园形式出租这些厂房做办公,我们经常是按照甲方意思按照丙类厂房设计所以消防某种程度上严格于办公性质。

    2022-05-23 22:12:23 来自 PC 评论 举报
  • sun128051

    这是一个定性的问题,没有车间 办公建筑,只能是车间,或者是办公。先确认本建筑的属性,一般可以依据规划许可证。在定性后,下面的问题就是对规范就可以了。一般来说,这样的建筑出现在工业用地上的建筑,报建时按工业建筑报建的。但实际使用作为办公使用。

    2022-05-02 10:33:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10