土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜选型?

高压开关柜选型?

发布于:2010-07-19 09:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
HXGN高压开关柜内一般安装负荷开关,尺寸为900*900*2200,但是现在有厂家推出内部侧装断路器的HXGN柜,尺寸是700*900*2200,请问这种柜型是定型的吗?
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发
    "内部侧装断路器的HXGN柜"

    很早之前看涂先生设计过类似的,市场应用情况不了解;

    还有,这玩意是型式试验决定的,也就是说,型式试验报告全/没问题,就能用;

    出了问题可以高试验站,制造方,还有发改委:lol
    2010-07-20 12:21:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电柜双排布置需要加联络柜吗?

如题,直接从柜顶把两排柜子的母排连接起来行吗?有没有相应的标准、规范?谢谢:) :) :call: :call: