土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 三相负荷应力求平衡

三相负荷应力求平衡

发布于:2005-10-19 17:42:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
变压器三相负荷应力求平衡,不平衡度不应大于15%,零线电流不应超过额定电流的25%...不平衡度计算公式怎么写?
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发



    三相不平衡率:最大相-最小相/最大相*100%
    《供配电系统设计规范》GB50052-95第6.0.8条规定:变压器负荷的不均衡率不得超过其额定容量的25%,是根据变压器制造标准的要求。
    2007-04-07 15:41:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 728 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【转贴】 2004基础考试高分通过的一点经验

偶刚从别的论坛看到别人发的高见,不知道论坛上别人发过没有,不过很不错,希望对今年考基础考试的人有点帮助。【转贴】 2004基础考试高分通过的一点经验(结构)1、复习班:一定要参加,有总结题型、总复习作用。参加复习班之前,一定要大略看一遍教材,否则不如自己看。2、教材:个人推荐天大版。建工版虽详细,但不适合短期复习。且天大版习题一般均为历年考题。3、时间与心血:一两周的复习时间只对基础功扎实的人适用。