施工的朋友门,想问下几个问题
(1)明装的室内双管走梁下的,一般距墙多少?供回水管道之间、距离多少?
(2)室外的供回水管道埋地的时候距墙多少?

全部回答(7 )

  • runtailfh
    1.丝接的管道小于及等于DG50的按50,大于50的按管径;焊接的管道距墙大于和等于100.
    2.埋地的管道距墙大于和等于300,主要考虑建筑的沉降.