土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教各位大师一个关于地下水位的问题。

请教各位大师一个关于地下水位的问题。

发布于:2002-01-14 16:37:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果在一片面积有十几公顷的小区里,建筑设在四周,中间是一个很大的内庭院,露天的。由于种种原因,内庭院地面需下降到比四周低2m。根据地质勘察报告,该区域地下水在自然地面以下1m左右,请问:内庭院会不会出现地下水“冒”出地面?为什么?谢谢大家!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 水87
    水87 沙发
    “不太懂”,您可比我懂得多多了。^-^ 非常感谢您的帮助。这些资料是否应该向市政部门或是勘测部门等咨询?还是别的什么部门?再次感谢!
    不知各位还有什么看法?
    2002-01-24 12:08:24

    回复 举报
    赞同0
  • 不太懂
    不太懂 板凳
    请看看这段话:
    第六节地下水动态与均衡观测


    第3.6.1条 地下水动态与均衡观测,宜包括下列工作 内容:
    一、调整、充实、健全地下水动态观测网,进行地下水 动态观测和有关均衡要素的测定工作;
    二、编制地下水动态与均衡观测资料年鉴;
    三、计算有关水文地质参数;
    四、研究由开发利用地下水或人类生产活动所引起的环 境地质问题;
    五、进行地下水水情预报。
    第3.6.2条 为掌握地下水开采后动态变化情况,宜按 下列要求布置观测线:
    一、当需要查明地下水降落漏斗变化情况时,可通过漏 斗中心布置两排互相垂直的观测线,或布置放射状观测线;
    二、当需要了解两个水源地或附近矿区排水对水源的影 响时,可在两个水源地之间或顺排水方向布置观测线;
    三、当需要确定水源开采后地表水补给量和水力联系,可 垂直和平行河流布置观测线,或在水源地上、下游设置永久 性测流断面。
    第3.6.3条 观测孔(井)数量可根据具体情况确定。一 般在开采区可密一些,在未开采区可疏一些。
    第3.6.4条 根据地下水动态观测资料,应对地下水动 态特征及其有关影响因素进行分析,并划分动态成因类型。
    第3.6.5条 地下水动态分析和预测,可采用相似比拟 法、趋势分析法、相关分析法和周期分析等方法进行。
    第3.6.6条 为确定地下水基本变化规律和补排关系, 对地下水开采量较大城市,有条件时可建立地下水均衡试验 场,并进行地下水均衡观测。
    第3.6.7条 地下水均衡区选择,宜符合下列要求:
    一、以分水岭?呓绲亩懒⒘饔颍ㄏ掠伪呓纾芍罩褂? 某一侧流断面);
    二、某一水文地质单元或某一水文地质分区;
    三、由隔水边界、补给边界或排泄边界所圈定范围;
    四、一定的地下水流网(由等水位线和地下水流线)所 涉及的范围。
    第3.6.8条 地下水均衡试验场应选择在能代表区内一 定范围的水文地质条件,并能准确取得均衡要素资料的典型 地区。
    第3.6.9条 潜水均衡试验主要包括地中渗透仪和部分 气象观测设备,以及均衡观测孔组。地中渗透仪:一般采用 常水头试验方法。主要气象设备有雨量筒,自记雨量计、小 型蒸发皿、水面蒸发皿、地温计、冻土器等。降雨、地温以 自测为主,其它如气温、湿度、风速等项目,可收集附近气 象台资料。
    2002-01-19 13:21:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频的小泵

请教:(小泵+罐)变频的小泵若按气压给水泵选扬程,为(P1+P2)/2,则大于主泵扬程,行吗? 小泵流量如何定?气压罐如何定? --------------------------------------------------------------------------------

回帖成功

经验值 +10