9层住宅水表设置问题(急!)

发布于:2002-01-11 18:58:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人正在做一栋九层住宅楼,底层是商店(4.80m)和部分车库,商店上面还有一层2.00m的夹层,上面8层住宅(3.00m),请教各位大师:
1.水表是采用远传式的,还是将每单元水表集中设于底层(如设于底层,建筑专业说房间没问题),哪种好些?
2.供水分区从哪层分好?本工程给水接入口处水压1.40kg
3.夹层中要设置消火栓么?
4.我将水池设于夹层中,是否可行?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohui875@co163
    1.远传水表质量好,甲方也不嫌贵。那就用。放哪里,你是设计,你随便放。
    2.供水底层+夹层和上面分开。正好商住分开,并且水压刚好够。
    3.夹层必须有消火栓。
    4.水池夹层肯定不行。扣除上下距离,你水箱的有效高度很小。导致面积过大。

    报告完毕。
    2008-11-12 11:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaohui875@co163



    大概,人家才1.4KG的水压。怎么上4楼啊??
    2008-11-12 11:26:12

    回复 举报
    赞同0