土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 四面无围护的钢管桁架结构,风荷载的取值?

四面无围护的钢管桁架结构,风荷载的取值?

发布于:2010-06-24 09:19:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我做了一个15m跨,100m长的钢管结构,柱距是7.5m,柱高6m,四周通透无围护墙,弧形屋架。
问题1:根据荷载规范,查询体型系数时找不到相似的体型,请问该怎么计算屋架节点风荷载呢?
有人说根据挡风系数计算风荷载,但是我没找到“挡风系数”
有人说根据表7.3.1中的4和27的体型系数,分别计算,取大值。
我的弧形屋架,每个节点处坡度都不一样啊,有点麻烦。
问题2:柱子的平面内长细比很难算过(小于150),要做到D=245才算过,感觉有点太大了
我设置的柱顶铰接,柱底刚接。pkpm总参数,钢柱计算长度系数计算方法按“有侧移”

1.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xy1124430117
    xy1124430117 沙发
    兄弟~问下你后来怎么对风载取值,我也在做一个跟你差不多的 但是跨度是13米 长40米 可以共享一下图纸么?
    2017-11-09 15:46:09

    回复 举报
    赞同0
  • xy1124430117
    xy1124430117 板凳
    234地方 发表于 2016-8-10 09:47 学习中,感谢楼主的分享兄弟~问下你后来怎么对风载取值,我也在做一个跟你差不多的 但是跨度是13米 长40米 可以共享一下图纸么?
    2017-11-09 15:46:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多