最近做了一个24米高36米跨的50t双层吊车的单层厂房。
第一次做这样的类型的厂房。我目前的结构方案为,600x1100的混凝土柱子,钢结构屋面。
其中牵涉到的问题是:1,是否梁柱均采用“普钢规范”。2;住间支撑如何选用。3,pkpm建模时候“空车荷载”如何考虑,如果两吊车同事运作“空车荷载”是不是该考虑满荷。(是否可以不填写,直接布置两层吊车,程序是否自己计算)
还有很多考虑补清楚的,请高手指教谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wwbz
    wwbz 沙发
    排架经构用PK算就可以了,或者找个手册手算一边就可以的了吧。
    2011-03-17 21:44:17

    回复 举报
    赞同0
  • ltiao9600
    ltiao9600 板凳
    排架经构用PK算就可以了,或者找个手册手算一边就可以的了吧。
    2011-01-20 13:11:20

    回复 举报
    赞同0