土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范及技术措施上需要系数的疑问

规范及技术措施上需要系数的疑问

发布于:2010-06-08 09:19:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《措施》P247页用电负荷需要系数里有:按单相配电计算户数、按三相配电计算户数,来取系数值。
那么这里的单相和三相是指住户家内的配电还是楼层电表箱的配电呢?现在的高层都是干线三相供电T接至层表箱再单相进户,这个需要系数到底是按3相配电还是按单相配电确定。
  • hawksoaring
    hawksoaring 沙发
    单相还是三相应该是看进户时的电源。举个例子比较清楚一些:12层住宅,每层4户,每三层设置一个电度表箱,进户均采用单相入户,那么每相所带的户数是4户,则电度表箱的需要系数就按照4户单相选取,应选取0.95 其实这个需要系数只是影响到电度表箱的断路器整定,所以我们可以做的大一些,呵呵
    那么这栋住宅的总进线需要系数如何取, 一般供电局都有电缆的需要系数,比如说0.7 0.8 等等,要求不同,我们根据这个要求选取。如果供电局没有要求,那就根据总户数确定了,共48户,每相是16户,那么需要系数就选取0.55了。
    2010-06-08 11:55:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灯具应该怎么根据场所进行选型

灯具应该怎么根据场所进行选型请各位高工指点一下都有什么样类型的场所,各种特殊的场所应该用什么样的灯具先谢谢各位了~~~

回帖成功

经验值 +10