土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 游泳池地板采暖的水泵扬程及室内温度控制方法

游泳池地板采暖的水泵扬程及室内温度控制方法

发布于:2005-09-07 10:00:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
--------gongjiubing
某五星级酒店,270平米游泳池欲采用地板采暖系统,我通过计算下来,循环泵扬程选定15mH2O,不知是否可行?另外,游泳池层高5米,板换等设备放在夹层内,板换二次侧出水采用电动三通阀保证定流量,阀门开度根据室内温度来调整,那么室内温度测定点是采用空气温度呢还是采用地板表面温度呢?定压装置采用膨胀水箱还是膨胀罐呢?循环水是否必须要处理呢?
地板采暖采用PEX管道,管间距200MM,每根管长大约100M,供暖18平米,根据《辐射采暖规范》,通过计算,认为,为了保持地板表面温度不至于太高,每个平方的散热量最大值受到限制,结合本工程情况,计算后为30几瓦(表面温度28度)。
请各位大侠指点?可否有合适的系统图参考?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gongjiubing
    gongjiubing 沙发
    ruhe ?
    所指比池水温度高是空气温度,而不是地板表面温度。
    2005-09-08 19:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • njzxh
    njzxh 板凳


    1、计算好就行,帮不了手。
    2、偶认为都可以,只是温度值不一样。
    3、供热面积不大的话,用膨胀罐,经济能承受。反之用水箱。
    4、加设除污器和过滤器即可,甚至除污器都可以不要。
    5、同第1条。
    2005-09-08 08:35:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问何时用无缝钢管何时用焊接钢管,急

请问何时用无缝钢管何时用焊接钢管,我的图纸上标为<40用无缝钢管>40用焊接钢管为什么?

回帖成功

经验值 +10