目前本人在一项目开关柜中需作反时限过流保护,而此高压开关柜的高压电流互感器的变比为20/5,问:如果在这开关柜上选用GL15/5A的过流继电器,利用ZN28A-12中的过流线圈,来做这个反时限保护,可否???
在实际情况中,像这样做,会出现以下情况:由于电流互感器变比较小,输出功率也较小,从而过流不跳闸,只能做到速断跳闸。

全部回答(3 )

  • he_guiru
    请问,电流互感器50/5以下的方案,用GL型过流继电器,继路器能跳闸吗?
    2005-09-07 21:22:07 来自 PC 评论 举报
  • 北大山人
    只要是选择GL型的过电流继电器,即可做到反时限过硫保护,但是有个整定值是否合适的问题。这种过电流继电器有两种动作方式,一是当电流值达到速断电流值时,启动速断跳闸;二是当被保护线路出现过流时,启动转盘转动,当过电流到达整定值时转盘会高速转动,这时如果过电流继续存在,根据过电流的大小在规定的时间内跳闸。而当转盘带动机构升到动作位置前如果电流消失则电流继电器返回。这个过程既是反时限保护。
    2005-09-05 22:49:05 来自 PC 评论 举报