土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷却塔和水冷机组的疑问

冷却塔和水冷机组的疑问

发布于:2010-05-17 10:50:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
制药厂现需要为加温反应罐体降温 现在正在寻求设计方案,具体情况如下:

现有7个夹层罐体,每个4立方。生产时使用蒸汽把罐体内的液体加热到80C,反应完毕之后需要在1-2个小时之内把罐体内的液体从80C降到10C, 现暂定想法是用冷却塔或者水冷机组在罐体夹层里面循环水来降温。

但是现有问题:1.冷却塔出水温度能否小于等于10C?
2.如果出水温度不能小于等于10C,那么7个罐体总共8232000000焦耳的能量需要多大的冷却塔才能在1-2小时之内把这些能量带走?
3.能否使用压缩机的水冷机组?

[ 本帖最后由 sd648779 于 2010-5-20 01:00 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sz.xqj
    sz.xqj 沙发
    2楼说的比较绿色,但2.可能做不到35 C,估计40C就相当好了
    2010-05-26 15:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • tian.li
    tian.li 板凳
    1. 冷却塔的出水温度是肯定不能小于10 C的。(在夏季或热天)。因为,冷却塔依靠谁蒸发降温,物理上降低的极限温度要高于大气湿球温度4 C。比如在春季,当上海地区外气平均湿球温度10 C, 冷却水出水最多低到14~15 C;
    2. 可以用冷却塔先将温度降到35 C(考虑35 C,因为在夏季工况下,80 C的热水降到35 C是比较标准可靠的设计),再利用
    冷冻机降到10 C.
    3. 需要核算热量,计算冷却塔选型参数,及主机选型参数,具体要考虑罐子的种类,降温反应方式和水质,运行规律,控制要求等。
    4. 压缩机的水冷机组是必需要用的。
    5. 可加我QQ: 732107550 或 13386069298CALL我,一起探讨。
    2010-05-24 20:11:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求教关于设计与选型!!!

现在重庆地区安装公司做设计时冷负荷计算通常都是按冷指标进行计算,举个例子:1个20平方的办公室,设计冷负荷指标180,那么180*20=3600W,选室内机或风机盘管就都按这个冷量选择。问题就是,这个180到底包含了新风负荷没?如果包含了新风负荷,盘管再按3600选,在加上新风机的负荷,那么末端总冷负荷会不会太大了?不包含的话,那么按这么计算出来的计算冷负荷选主机的时候,由于没含新风,那么主机容量会不会有小了?

回帖成功

经验值 +10