土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问一个0.2s级电流互感器的问题

问一个0.2s级电流互感器的问题

发布于:2010-05-10 10:05:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
30-80千伏安的变压器(低压侧)配200/5的0.2级电流互感器(穿一匝),是否能测量得准确?

[ 本帖最后由 wxd_19811006 于 2010-5-10 11:57 编辑 ]

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xfzengjx0016
    xfzengjx0016 沙发
    S级的产品,表明当一次电流在额定电流的1%时仍能准确测量。
    2010-06-01 16:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • yaojinbei
    yaojinbei 板凳
    能不能准确测量关键得看你的表计,如果是电子式的应该可以。
    2010-05-17 16:40:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:补偿电容器和限流电抗器的连接问题

请教:限流电抗器应该串联在电容器的前面,还是接触器的前面 如果对于25KVar的电容器,是不是要分别串联3个XD1-25的限流电抗器呢? 是否还需要其他的计算呢?

回帖成功

经验值 +10