土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 烧的部分是隔离后的电源显示电路中的三极管

烧的部分是隔离后的电源显示电路中的三极管

发布于:2005-08-15 15:37:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电路设计是这样的:电源是DC24V,供给27个隔离安全栓,每个安全栓都有一个开关(施耐德空气开关 C32N)。当先送上电源,在一个一个打开开关时,一般在十个以后就出现:刚刚合上开关的安全栓被烧。我试了几次都是这样。烧的部分是隔离后的电源显示电路中的三极管。还有当我先把所有安全栓的开关合上,再送DC24V电源时,安全栓一个都没烧,这我也试了很多次,就是没有烧。 由于在使用中需要单独的合/断开关,请帮忙解决这个问题

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wangtf501
    wangtf501 沙发
    http://www.7613.com/leadbbs/images/upload/2005/08/16/105027.doc
    2005-08-31 15:08:31

    回复 举报
    赞同0
  • ccxxjj
    ccxxjj 板凳
    隔离安全栅要DC24V工作电源?啥型号?
    2005-08-16 15:31:16

    回复 举报
    赞同0