土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器在消防系统的接管点位置的研究

水泵接合器在消防系统的接管点位置的研究

发布于:2010-04-05 04:22:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范组姜文源专家钻写论文
提要 水泵接合器的设置在我国《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中均作
了规定,但接管点位置在我国现行规范中未曾明确。就室内消防水泵接合器在不同使用方式,不同
给水分区方式和不同自动喷水灭火系统时的接管点位置作简要说明。
关键词 水泵接合器 消防水泵接合器 室内消防水泵接合器 接管点

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1401353411989

    每天都去发现新的自己!
    也许今天的付出,没人会注意!
    也许明天的付出,也没有人注意!
    但坚持会让你,奇光异彩,闪耀人生!
    2014-05-30 21:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • 林琳
    林琳 板凳
    怎么感觉不全呢?:)
    2014-03-01 16:56:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建规50016的建筑物分类

建规没有像高规一样的“建筑物危险性分类”:第8.3.1条文的规定并无“综合楼、商住楼”等概念,因此在消防选择时往往比较麻烦。 比如说“一栋6层楼,底下2层为商业用途,底下两层总面积为650平方,体积1950m³,上面4层为住宅,每层325平方”的建筑, 如果按照8.3.1.2 体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店、旅馆、病房楼、门诊楼、图书馆等; 商业用途的面积超过商业网点,但体积小于5000m³,这条不适用;

回帖成功

经验值 +10