土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小高层单元式住宅消火栓如何设置?

小高层单元式住宅消火栓如何设置?

发布于:2010-04-01 10:25:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
11层无消防电梯,普通单元式住宅,层高2.9.
请问:1.消火栓怎么设,一层设一个栓是否可以?有种说法是一层设一个栓,由于住宅层高不高,面积不大,可以上下层同时用,以保证2股水柱同时达到室内任何一点,请问这种说法是否符合要求?
2.立管怎么设?每个单元内设一根立管,怎么解决竖管成环的要求,怎样满足每根竖管双向供水(高规7.4.1条文解释P168)?
3.关于设置两根竖管有困难时设双阀双出口的条文(见高规7.4.1)理解和疑惑:首先,既然规范规定需要设双阀双出口消火栓,我想也就是否定了上面提到的有关一层设一栓上下层合用的说法,不知道这样理解是不是正确;其次,疑惑的是,既然规范允许设一根竖管,那么如何保证此竖管双向供水?难道到屋面上跨单元将竖管连到一起?这是疑惑所在。
不知道诸位同行是否也有同样的问题,都是怎么解决的,不妨赐教和分享一下。

[ 本帖最后由 lin_1975 于 2010-4-1 10:48 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hdh6709
    hdh6709 沙发
    我也觉得18层及以下还是采用单立管双栓的好!!屋面有条件的成环!
    2013-10-15 17:17:15

    回复 举报
    赞同0
  • ffmm317104
    ffmm317104 板凳
    那如果是只有一个单元的住宅,那是不是必须设置双立管了,因为无法成环了……
    2012-09-07 09:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。