土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于水位传感器问题

关于水位传感器问题

发布于:2010-03-21 11:20:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我站消防水池传感器,量程为0-3m,输入DC24V,输出4-20mA。在从投运至今传感器频繁出现问题,基本上3-6个月就要更换一次(已用过不同厂家产品),主要表现为零漂和满漂。每次对旧传感器进行校准后总是管不了几天又不行了,只能换新的。请问下有没有哪个遇到过这样的情况,你们是怎么解决的,谢谢各为。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hai_dao2008
    hai_dao2008 沙发
    我们就是用的麦克的,还不错。
    不被雷击的话,用3、4年都没有问题。
    2010-08-27 14:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • liujiaming5589
    建议用用浮子式光电的效果很好,压力式可靠性太差!
    2010-08-27 08:36:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中频炉功率因素请教

2台中频炉400KW的变压器 中频炉开的时候投电容全击穿 但不投电容功率因素又太低 ,请教高手下 谢谢

回帖成功

经验值 +10