土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于防排烟内走道的疑问?

关于防排烟内走道的疑问?

发布于:2010-03-20 18:00:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近看暖通专业规范,关于防排烟的内走道问题,个人有点疑问(由于本人不是学的暖通专业,有说错的地方希望各位给予更正)。
以下为个人意见,欢迎各位指教
工程情况详见附件。
1、左侧袋型走道小于20m,可以不做排烟系统。
2、两个疏散出口之间的距离小于60m,且可开启的窗户一 可开启的窗户2面积大于走道面积的2%要求,可采用自然排烟。
可以这样做吗?

未命名.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zamon_1982
    zamon_1982 沙发
    恩,经过今天的了解,发现自己的想法是错误的,现在解决的方法是在中间部分取消两个房间作为排烟窗口,使排烟点最远点至排烟窗不大于30米,也就是楼上所说的,谢谢讲解。
    2010-03-22 20:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    不可以这样考虑走道长度
    排烟上考虑的走道长度与建筑专业的疏散长度测法不同
    指的是走道长度,不考虑与疏散出口的距离
    因此,图示走道应作为一个走道考虑
    按其长度考虑是否排烟(自然或机械)
    另外,外窗距离最远点不应超过30米
    另外,同一空间,不能采用两种排烟方式(即不能自然与机械同时采用)
    2010-03-21 09:41:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢铁工业大气污染物排放标准

钢铁工业大气污染物排放标准

回帖成功

经验值 +10